超低频高压发生器更换测试样品和接线时,首先

超低频高压发生器的注意事项
 
 使用超低频高压发生器的人员须具有“高压测试站”的专业人员。
 使用超低频高压发生器时,用户须遵守《电气安全规程》第168条的规定,并在工作电源进入测试仪之前安装两个明显的断开点。 更换测试样品和接线时,应首先明确断开两个电源断开点。
 测试前,请检查样品的所有测试线,控制箱,倍压器和地线是否正确连接。 如本手册所示,测试电路的接地线应接地一点(图6)。
 对于大容量样品的排放,请使用ZS专用的放电电阻棒排放样品。 在放电过程中,放电不能立即与测试样品接触。 放电应逐渐接近测试样品,并在距气隙一定距离处开始自由放电。 发出嘶嘶声。 当没有声音时,可以将放电放电,然后直接连接到地面进行放电。
 当直流高压为200kV及以上时,尽管测试仪穿着绝缘鞋并且在安全距离之外,但是由于高压直流离子空间电场分布的影响,附近的几个人体会有不同的直流电势。 测试人员请勿握手或用手触摸接地体,否则会产生轻微的电击现象。 这种现象在干燥地区和冬季更为明显,但是由于能量少,不会对人体造成伤害。
 ZS系列便携式超轻型直流高压发生器控制箱的电源为AC 220V±10%,50Hz。 如果电源被1/1隔离或现场自发供电,则须手动将电源接地。